火災自動報警系統產品有效使用期限:
2 t2 I7 k+ @$ ?
6 I$ \- `1 u9 R7 x6 D出廠合格的火災自動報警系統產品,完成安裝調試并通過消防驗收的,其有效使用期限為2年。該期限后,執行本文件定期維護維修規定且功能符合要求的可繼續使用,不符合要求的應及時更換并采取報廢處置等措施。/ \- `2 T, P, `! P/ N9 B
2 M/ B& q, \( t7 a+ K火災自動報警系統產品的報廢:$ d- v) E1 b9 d J8 @/ U
! o5 v9 [7 r5 |# a0 z8 x當出現以下情況時,產品應報廢:& z2 x* l: r/ J2 N R
& a& ?0 G5 J: _) ^( U( ^) y
a)在運輸、安裝、使用、維修維護等過程中,因撞擊、火燒、泡水(含進水)導致產品基本功能喪失,經生產企業確認,即使進行修復,也無法恢復出廠狀態的;& i) i s8 S. w9 e" i) L
b)感煙類火災探測器不能標定到生產企業規定的響應閾值范圍內,且在GB 4715規定的SH1和SH2試驗火結束前未響應;感溫類火災探測器在環境溫度達到GB 4716規定的該類型探測器響應時間上限值或動作溫度上限值時未響應;點型紅外火焰探測器、圖像型火災探測器的火災靈敏度不符合GB 15631的要求;
3 ]+ M. L2 Q }/ }c)設計壽命到期的產品,火災探測報警產品使用壽命不宜超過12年,可燃氣體探測器中氣敏元件、光纖產品中激光器件的使用壽命不宜超過5年。
1 E6 X( H( @6 u" `, j" K/ p5 R8 E+ R1 G$ D$ {+ d
備用電池使用年限:
9 s/ ^; L: b. A6 YD.3.3備用電源功能檢查1 P2 O/ v! D) T0 e& s
m) i8 A8 p6 ?) u# P/ |- K1 C每年應對備用電源供電情況下持續工作時間進行至少一次測試,測試方案應符合GB 4717中電源功能試驗、GB 16806中的備電工作的規定。如果電池持續時間無法滿足要求,應及時更換備用電源。備用電源采用鋰電池或者鉛酸電池超過5年,應強制進行更換。
$ \& |( h' w, B, Y) B6 X$ c( a* A/ Q- B6 Q
依據:團標T/CPQS XF009-2024《火災自動報警系統產品維護維修及相關服務要求》$ S* ^ K: A3 p; o1 f